            一、总体布局




            1、建筑沿街长度与中间车道设置


            a、商场沿街长度250m以内不设中间车道;


            b、沿街长度超过300m设置中间车道将商场首层断开(二层以上及地下全部连通),车道两边商场建筑外墙间距控制在23米左右(7米车道+两边各3米停车下客+两边各3~5米人行道)。



            ▲成都五块石




            2、商场进深与动线选择  


            a、尽量选择单动线,商场厚度控制在55~70m(20米商铺+15米内街+20米商铺)


            b、进深大的商场,可做内外动线,商场厚度控制在90~100m(20m商铺+15m内街+25~30m商铺+15m外街+20m外街店铺);外街设玻璃顶棚,两端不封闭;外街店铺可做5~8层,高楼层部分业态以餐饮、娱乐为主,营业时间与内街商铺分开;


            c、总图布局尽量避免出现商场进深在70~90m的情况;



            ▲北京常营单动线



            ▲杭州下沙内外动线



            ▲成都五块石单动线& 内外动线




            3、与塔楼之间的关系原则    


            原则一:购物中心顶部尽量不设置塔楼;


            原则二:如需要设置塔楼,首选设置在跟购物中心脱开的外街商业上,次选在购物中心外街边界处,且尽量设置非主干道上;


            原则三:上述2个原则不适用的情况下,塔楼宜设置在主力百货的上部


            原则四:塔楼性质,宜为商业(如:SOHO,写字楼,或酒店等)



            ▲杭州下沙商业及后街均无塔楼



            ▲北京常营塔楼位于后街



            ▲重庆后工塔楼位于次干道



            ▲成都五块石塔楼为商业性质






            4、建筑退界


            a、商场外轮廓应尽量靠近道路,原则上,紧贴建筑控制线设置;


            b、商场主入口留出室外广场的进深,主入口外轮廓至人行道边线的距离,控制在20~25m;




            二、外部交通动线


            1、商业环路


            a、建筑应沿主要城市道路布局;


            b、商场和住宅在同一地块的,应设置外街将地块分开,并在外街一侧布置商铺/底商与商场形成室外商业街(商业街的宽度为26m左右:3m人行道+5.5m停车+9m车道+5.5m停车+3m人行道),利用外部道路和内街形成商场商业环路;



            ▲北京常营商业环路



            ▲成都五块石后街尺度




            2、商场人行入口      


            a、商场主入口布置在街角位置,须做到主入口视觉上能够洞穿中庭;主入口宽度控制在6~8m,挑空2~3层;


            b、沿商场外墙合理位置设置次入口(宽度4~6m),两入口间距不超过100m;


            c、在北方主出入口须设置斗门:


            d、次出入口须设置自动感应门;



            ▲杭州下沙主次入口设置




            3、车库出入口  


            a、依据主要车流来源设置地下车库出入口;以便利车流进出为原则。车流与人流动线设计尽量避免交叉;如平行设计,应设置路沿石进行区隔;


            b、有条件的,宜将车库出入口设置在主街,并在车库出入口之前设置出租车停靠带;车库出入口不做单独的雨棚,避免对商业立面的遮挡;



            ▲成都五块石主街地库入口




            4、车库坡道


            a、尽量选用直线型坡道;


            b、场地条件不允许的情况下,选用环形坡道时,内圈转弯半径不小于7米;外转弯半径不小于:10.6m(单车道);14.2m(双车道)




            5、室外停车


            a、原则:尽可能多设;


            b、位置:利用商场与住宅区之间的外街;




            6、出租车停靠站      


            a、商业建筑外边界线上,需设置出租车停靠站,车位数不小于5个;


            b、出租车停靠站,需设置在主出入口侧面,以不影响商场人流进出为原则;


            设置雨棚覆盖3个停车位;




            7、公交站点


            在规划阶段,尽可能影响城市规划部门,将公交站点设置在商场周围;




            8、地铁/地下过街通道    


            a、应设置商业街联接商场中庭与地铁/地下过街通道;


            b、可在连接处设置下沉庭院解决消防问题,但流线设置应利于人流直接进入商场而非直接疏散到地面;


            c、地铁出站标高在负二层的情况,在流线设计上,必须考虑负二、负一均与商场内部直接连通;




            ▲杭州下沙地铁连接



            ▲北京常营地铁连接




            ▲北京常营地铁连接




            d、地铁出口与商场有一定距离的情况,宜设置地下连通道(通道两边设铺如无法设铺,须设广告灯箱);


            e、城市中远期地铁规划在商场附近设站的情况,在商场设计时必须考虑连通地铁的可能性;


            f、地铁与商业衔接口,顶部尽量设玻璃钢构自然采光,以增强空间舒适度与商业氛围。



            ▲重庆后工地铁连接


            9、重庆后工轻轨      


            设置天桥直接连通轻轨出站口与商场二层或三层;




            10、过街天桥    


            a、商场跨市政道路或内部道路的情况,需设置封闭的天桥将道路两侧二层或三层以上的部分连通(视城市管理规定);


            b、过街天桥的宽度不小于12m(除通道外,两侧或单侧设商铺);



            ▲北京常营过街天桥




            三、竖向




            a、商场室内与室外场地之间平进平出,避免上下楼梯或台阶,室内外高差用找坡解决;如标高差异大,实际操作中,可采用多首层方式。


            b、商场内部需满足无障碍要求,不得出现台阶;


            c、建筑形态有B1、B2等地下商业楼层设计的,应在街角、轨道交通衔接点、主入口附近设计下沉式广场;搜建筑



            ▲北京常营下沉庭院




            四、柱网  




            a、垂直于内街方向的柱网宽度:柱宽+4个停车位 X 2.4m(停车位宽度);城市对停车位宽度有不同于国标的情况,以能通过报建的要求为准;


            b、平行于内街方向的柱网:满足地库停车最高效的柱网布局方式,同时满足商业业态最低柱网要求;


            c、商场上方有塔楼的(办公、公寓、住宅),要求塔楼外墙窗顶高度不小于2400mm;






            五、层高


            1、地上A标准  


            a、1F结构层高:5.6~6.0m,净高:4.0~4.4m (商业)


            b、2F-5F结构层高:5.1m,净高:3.5m(商业)




            2、地上B标准  


            a、1F结构层高:5.1~5.3m,净高:3.5~3.7m (商业)


            b、2F-5F结构层高:4.6m,净高:3.0m(商业)




            3、地下


            a、地下根据业态、车库、地铁连接高度确定;


            b、超市要求:结构层高: 5.4m,净高:3.7m(超市灯带下)




            4、特殊业态要求      


            冰场、儿童职场、电影院等特殊业态净高,在经济的情况下满足租户要求;




            六、业态及占比




            1、主力业态设置      


            a、龙湖天街:可含主力百货、电影院、超市、冰场、儿童职场;


            b、星悦荟:可含电影院、超市。




            2、业态占比      


            a、主力店建面(含公摊)占比:<40%


            b、餐饮娱乐建面(含公摊)占比:<25%




            七、楼层设置原则




            a、地上:商场地上部分不超过5层,局部可突破,但须≤8F;其中>5F的单层商业面积,占商业建筑总投影面积须≤15%;


            b、地下:商业部分只设B1层,有地铁联接的,可整层或局部设置B2商业;地下部分(含车库)尽量不做B3、B4(减少开挖);



            ▲杭州下沙高楼层商业




            八、内街尺度  




            a、采用4m(走廊通道)+6m(中空)+4m(走廊通道)要求,


            b、内街轴线宽度=1/2柱宽+0.3m装修厚度+4.0m走廊+6.0m中空+4.0m走廊+0.3m装修厚度+1/2柱宽;



            ▲内街尺度(轴线)




            九、中庭尺度  


            a、在保证得房率不小于60%的情况下,局部中庭尺寸可适当放大,为今后商场推广、活动预留空间;


            b、但中庭的中空部分尺度最大控制在12~14米宽*21~24米长。




            十、客梯&观光梯


            1、位置


            a、两组客梯(含普通客梯与观光电梯)水平距离≤60m(目的性消费的区域除外)。垂直电梯可考虑在中庭的一侧;观光电梯可采用全玻璃式,观光电梯须带夜间灯饰效果;


            b、停车场内任意停车点位到最近的客梯(含客梯与观光电梯)的距离≤50m;




            2、参数及要求  


            a、提升速度为:s=1.5-2.0m/s;


            b、客梯&观光电梯 门套需设置三维立体光幕,带防夹功能;具备五方通话功能;


            c、客梯和观光电梯内装须选择中高端产品,宜用不锈钢拉丝面/钢化玻璃面(观光电梯);客梯和观光电梯需有无障碍扶手设计。变频式;


            d、客梯、观光电梯容量选择:1.0-1.35T/台。


            e、客梯或观光电梯并排≥2台,需有群控功能;搜建筑网;


            f、观光电梯外周边或底部宜有灯具装饰;观光电梯井道需有美化装饰或处理-以避免观光电梯周边视觉效果差;




            十一、扶梯


            1、设置位置及间距  


            a、在主要中庭空间布置上下扶梯,两个主要中庭空间间距约120m;


            b、在两个主要中庭之间,布置一组上下扶梯;



            ▲成都五块石扶梯设置




            2、扶梯形式


            a、有条件采用间接飞天梯形成快速动线和空间记忆点,不采用跨层扶梯;


            b、首选螺旋式扶梯布局;


            c、不能布置螺旋式扶梯的位置布置平行式扶梯;


            d、如下位置可布置剪刀式扶梯:


            ①百货内部;


            ②连接商业与车库之间,高楼层之间,专为解决高楼层的快速垂直交通;



            ▲成都五块石间接飞天梯



            ▲重庆后工螺旋式布局



            ▲成都五块石平行式扶梯



            ▲杭州下沙剪刀扶梯




            3、设备参数和要求  


            a、扶梯,选择30度提升角,1000mm宽扶梯;提升速度0.5m/s;扶梯上下承台,(扣除扶梯踏板后的)转弯半径应≥2m;


            b、扶梯桁架侧面和底板,采用不锈钢拉丝面板;




            十二、板梯


            1、设置位置


            a、超市内部(超市跨两层的情况)、超市到车库须设置;


            b、地下超市到地面不设;




            2、设备参数和要求    


            a、设备参数和要求:选择12度提升角,1000mm宽,提升速度0.5m/s;人行道上下承台,(扣除扶梯踏板后的)转弯半径应≥2.5m;


            b、板梯桁架侧面和底板,采用不锈钢拉丝面板;




            十三、货梯


            1、位置原则


            a、沿商场内街线性方向,每80~120m设置一对货梯;


            b、超市、百货的货梯需与专卖店区分开设置;


            c、尽量布置在餐饮附近;




            2、设备参数和要求  


            货梯提升速度选择范围1.0-1.5m/s,建议选择1.0m/s



            ▲杭州下沙货梯设置




            十四、卸货平台


            a、购物中心卸货平台:需要配置小型货车进出(载货量≤1.2吨,暂定),每处卸货电梯可同时容纳2台货车同时卸货;卸货平台深度宜达3-4m;宽度按2台1.2吨货车车宽计算;


            b、超市专用卸货平台:提供1台大型集装箱式平台和卸货区+2台中型货车卸货区;卸货承台深度按4-6米计;卸货区面积选择:200-300平米,在室内或带雨棚;(北方区须有可封闭的室内或半室内区域)



            ▲杭州下沙超市卸货区设置




            十五、车位配比


            a、车位配比:1-1.2个/100平方米(商业建筑面积);


            b、可利用办公、SOHO小户型等业态的停车数量,错峰满足商场的停车需求;




            十六、立面


            1、立面风格定位      


            a、经典;


            b、龙湖各地区公司统一;


            c、宽幅的档次及业态适应能力;


            d、满足当前定位及日后档次升级的需要;






            2、立面材料


            a、石材:提升立面档次;石材划分应规则、整齐、简单,减少挂件用量;


            b、金属(雨棚、窗框、广告框、石材收边线条等):精致、精细度;


            c、玻璃(橱窗、入口玻璃幕墙):营造商业氛围;


            d、百叶(女儿墙、进排风口、石材收边等):功能性、精细度;


            e、广告灯箱:立面收益;





            3、立面比例


            a、南方,广告位:橱窗:实墙=30%:40%:30%,


            b、北方,广告位:橱窗:实墙=40%:30%:30%,




            4、商场立面与塔楼立面处理关系


            a、塔楼位于主沿街面的情况,应避免塔楼竖向线条切断商业裙房,应保持商场部分的立面完整性;


            b、塔楼位于背街或后街情况,可突出塔楼的立面完整性;




            ▲成都五块石立面过程方案



            ▲重庆后工 塔楼立面




            5、立面雨棚设置      


            a、主次入口雨棚,高度设置在一层顶板,主要起挡雨和入口提示作用;


            b、沿街店铺的雨棚,高度设置在二层顶板,出挑深度约1200mm;


            c、出租车停靠站、公交站点、自行车租赁处等雨棚,以考虑遮雨功能为主,设计应轻盈,较少对商业立面的遮挡;






            6、立面广告灯箱      


            a、室外灯箱安放位置:宜在3F及3F以上;1F、2F以橱窗为主,以增强视觉效果和夜景商业氛围;广告灯箱高宽比:4:3(建议尺寸不小于16m:9m) ;广告采用内打灯、外挂式;


            b、某某LED广告屏幕,位于城市道路交叉口面,或主干道的抢眼位置(设置面向来人和来车方向),结合立面设计面积尽可能大;


            c、室外停车场区域、及地下/或屋顶停车场与商场衔接口显眼位置,可设置局部的广告灯箱位。




            往期精彩内容:


            【建筑学院】万科各产品线的15个标准户型(值得收藏)


            【建筑学院】厨房精细化设计要点汇总(设计要求、厨房尺寸、布置形式等)


            【建筑学院】审图归纳,建筑设计常犯错误汇总


            【建筑学院】住宅通病详细图集(图文详解)


            【建筑学院】总结:医疗建筑防火规范有关条文介绍


            天空彩票
            6
            • waj6262 2楼



              感谢楼主分享。

              2018-8-2 16:53
            • xingye886 3楼



              两处卧室使用客卫,中间设有家庭厅                                                                          a 

              2018-8-4 08:53
            • liupoquan 5楼



              妤间富杈涜嫤銆傝阿璋㈠垎浜紒

              2018-8-4 20:00
            • onetwe 6楼



              学习了,好资料

              2018-8-5 22:58
            • raoying2013 7楼



              解说的很详细,学习一下

              2018-8-6 09:31
            • wzjzwh 9楼



              学习了,好资料

              2018-8-9 16:49
            • qq_1436501155579 11楼



              谢谢楼主分享资料

              2018-9-17 11:29

            土木在线电脑版土木在线移动网土木在线微信

            Copyright©2000-2016 CO土木在线 http://www.iloveufo.com