            装配式施工 楼主 发帖

            错误施工做法大汇总,杜绝这些,你们的施工质量才能真正提升

            tumugongchengshi2楼主
            1楼2017-11-2313:53
            在建筑施工现场管理过程中,我们会发现很多错误的施工方法,有些是技术交底不到位造成的,有些是工人施工操作习惯造成的。下面我们对这些错误做法的总结归纳, 以期引起大家注意,避免以后再出现类似情况。


            一、高层混凝土建筑上主体时上构造柱




            这样做即使植筋,构造柱和墙体也不能咬合成一个整体,会大大降低砌体的抗震性能,地震时墙体极易倒塌。特别是楼梯作为逃生的通道,地震时填充墙的倒塌会造成很大的伤亡。必须先砌墙后浇筑构造柱,使墙体和构造柱连成一个整体。有的设计图就明确规定了这一条:



            二、楼板模板支架的刚度严重不足
            1、不设置扫地杆;
            2、水平杆数量不够,象下面2.9m层高,包括扫地杆在内应该设三道水平杆,但只设置了一道,而且往往只是单方向设置水平杆;
            3、没有剪刀撑:


            这样的模板支架极易晃动。由于模板支架的晃动,往往使混凝土楼板产生贯穿的裂缝:


            我们在不少的高层混凝土建筑都能看到这样的贯穿裂缝。这种贯穿裂缝会加速钢筋的锈蚀,降低结构的耐久性。

            三、混凝土不二次振捣


            混凝土振捣后,由于混凝土的下坠,往往在水平钢筋下面形成空隙,不二次振捣,便在混凝土表面产生水平裂缝。

            四、剪力墙小模板的对拉螺栓直径偏小
            许多工地剪力墙小模板的用直径m12mm的对拉螺栓,直径偏小。地下室施工时,剪力墙高度较高,混凝土侧压力大,往往跑模。
            建议用直径m16mm的对拉螺栓,并经过计算,定出合理的对拉螺栓间距。

            五、混凝土中任意加水


            混凝土中任意加水,加大了混凝土的水灰比,严重降低混凝土的强度,是绝对不允许的。

            六、外墙面砖窗口上下边割角


            其实规范是不允许外墙面砖窗口上下边许割角的:
            “外墙饰面砖工程施工及验收规程”(JGJ126)04.0.10条规定:在水平阳角处,应采用顶面面砖压立面面砖、立面最低一排面砖压底平面面砖。


            窗口割角墙面可能渗漏,发霉:




            有不少工地,窗口没有割角:




            窗洞口边不割角,并不难看。不存在什么“不美观”的问题。
            面砖割角,产生很多粉尘,污染环境,损害工人健康,也增加施工工序。

            七、外墙面砖窗口四周刻意追求整砖


            外墙面砖排砖时,窗洞口四周一般不会都是整砖。有人为了追求窗洞口四周都是整砖,采取了错误做法:洞口边填塞水泥砂浆块。塑钢窗的固定件便用射钉打在水泥砂浆块上,根本就固定不牢。或者砸窗洞口边,甚至把钢筋也砸出来了,损伤结构承载力。
            其实规范并不要求窗洞口四周都是整砖,
            “外墙饰面砖工程施工及验收规程”(JGJ126)5.2.4条规定,可以使用非整砖,只要非整砖宽度不小于整砖宽度的的1/3。下面便是使用窗洞口边采用非整砖的实例:


            这样做也不存在什么“不美观”的问题。



            八、空心砖墙下面砌三皮实心砖


            其实,,早在22002年颁布的“砌体结构施工质量验收规范”GB50203--520029.1.5条就规定,空心砖砌体下部并不要求砌三皮实心砖:
            “用轻骨料混凝土小型空心砌块或蒸压加气混凝土砌块砌筑墙体时,墙底部应砌烧结普通砖或多孔砖,或普通混凝土小型空心砌块,或现浇混凝土坎台等,其高度不宜小于200mm”。
            9.1.5条的规定并没有包括空心砖砌体。
            下面砌三皮实心砖,增加了墙体重量;增加了砌块供应的种类;而且下面实心砖的灰缝有时很宽:


            而现行的“砌体结构施工质量验收规范”GB50203--2011 中9.1.6条规定,即使是轻骨料混凝土小型空心砌块或蒸压加气混凝土砌块砌筑墙体,下面也可以不砌三皮实心砖。见“GB50203--2011”9.1.6条的条文说明。
            下面是空心砖墙下部没有砌三皮实心砖的实例





            10
            • wolfzf 2楼
              学习了,谢谢楼主
              2017-11-24 17:10
            • co1467270006491 3楼
              混凝土浇筑过程中加水会混凝土强度有较大的影响吗?
              2017-11-24 23:06
            • wf_328 4楼

              谢谢楼主的资料
              2017-11-26 06:07
            • zoomlioning 5楼
              好资料
              2017-11-27 09:35
            • co1451382312710 6楼
              学习了,谢谢楼主
              2017-11-28 10:48
            • gzz216 7楼

              学习了,谢谢楼主

              2018-1-4 18:01
            • hongmo502 8楼

              学习了,谢谢楼主学习了,谢谢楼主学习了,谢谢楼主学习了,谢谢楼主学习了,谢谢楼主

              2018-1-6 20:13
            • xlhxlh19750526 9楼

              路过,随便进来看看、学习学习,多谢楼主;

              2018-1-7 13:46
            • liubo-humn 10楼



              谢谢楼主分享的资料


              天空彩票
              2018-4-28 04:46

            土木在线电脑版土木在线移动网土木在线微信

            Copyright©2000-2016 CO土木在线 http://www.iloveufo.com